Принесли тут комп, провода перехлестнуло у электриков. Я был малость в шоке. За свою трудовую деятельность на ниве IT я такого ни разу не видел. Комп стоял выключенный, но под питанием. Ибо ничто не предвещало такой эротики и выключать сетевой фильтр надобности не было.
(http://storage7.static.itmages.ru/i/14/1003/s_1412341989_1396339_e04496b59a.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1953543/e04496b5)
Оплавился даже болтик на креплении крышки корпуса.
(http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1003/s_1412342125_9447009_7e717580a0.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1953547/7e717580)
Мало того, что оплавился воздуховод на крышке.
(http://storage9.static.itmages.ru/i/14/1003/s_1412342209_1734466_e2e31549c2.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1953550/e2e31549)
Так и вентилятор охлаждения процессора не выжил.
(http://storage8.static.itmages.ru/i/14/1003/s_1412342355_8122544_36fc3b485c.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1953554/36fc3b48)
Больше всего меня поразило вскрытие БП. Картина маслом. Силовые транзисторы, сиротливо свесившие ноги с радиаторов, это единственное, что осталось в блоке, не считая кучи пепла. При разборке не получилось аккуратно все отделить друг от друга, потому всё обсыпалось и разложилось на кучки.
(http://storage5.static.itmages.ru/i/14/1003/s_1412342531_8364274_b931eae83b.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1953556/b931eae8)
(http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1003/s_1412342563_7211239_220ed0697b.jpg) (http://itmages.ru/image/view/1953557/220ed069)
Самое интересное, что комп выжил. После замены блока питания и цулера завелся как ни в чем не бывало. Люди еще долго заходили и спрашивали, что у вас сгорело, воняло даже в фойе здания.

Ну теперь собственно субж. Думается, 380В таких повреждений нанести не могло. Да и на сетевом фильтре защиту раньше бы выхлестнуло.
Название: Re: Кто как думает, какая напруга сюда попала.
Отправлено: ValeryK от 04 Октября 2014, 23:52
По моему это обычная напруга была, а БП дерьмо полное. Даже 380 такие разрушения в нормальном БП не принесло бы, взорвался бы варистор на входе и сгорел предохранитель и все, остальное было-бы работоспособным (в том числе и сам БП).  Большее напряжение (если бы предположить дугу от гораздо большего напряжения) прошило бы цепи еще до компа, в щитовой, в счетчике, в розетке .
У нас как-то арендованный офис от ВЫКЛЮЧЕННОГО выключателя чуть не загорелся, контакт разомкнулся но не совсем до конца видать, искрил и неправильная пластмасса в комплектующих начала ГОРЕТЬ и плавиться, по обоям дорожка горящая до линолиума шла, чудом не возгорелось.
И в этом БП возможно пропитка трансформатора дежурного или изоляция была из горючих материалов, какой-то из компонентов крякнуд, транс перегрелся, загорелся, натек на вентилятор и его  пластик воспламенился и все пожег.
Название: Re: Кто как думает, какая напруга сюда попала.
Отправлено: Yuriy_Y от 05 Октября 2014, 13:45
Ну комп, да, старенький. БП хороший был. С большим кулером. Ну не фирменный, канеш, типа асуса или другого бренда. Но там ваще хз че было. Очевидцы говорят, что лампочки как праздничный салют разлетались.
Название: Re: Кто как думает, какая напруга сюда попала.
Отправлено: ValeryK от 05 Октября 2014, 20:16
Пыль там была в немеряном количестве, я вчера почитал про горящие БП, в основном воспламенение пыли при взрыве варистора или перегреве деталей. Варистор когда разлетается приличная вспышка от него, что видимо у вас и произошло, вряд ли там больше 380 было, а  для лампочек достаточно.
В одной фирме брат работал, у них стоял трехфазный юпс с целой аккумуляторной стойкой, киловатт на 50, и у него был недозатянута нулевая шина на выходе. Когда все смонтировали, раскидали по фазам компы равномерно и в один прекрасный момент ноль подгорел - одна из фаз оказалась немного больше нагруженной из-за чего перекосило на повышение другую фазу. И тут начался фейеверк - хлопнул один из варисторов, на мгновение притянул свою фазу к нулю из-за чего на другой вылезло повышенное , там хлопнул свой и понеслось. Около тридцати компов поочередно в разных местах взрывались со вспышкой в блоке питания.
В итоге в БП меняли только варистор и предохранитель, ничего страшного не произошло.
В общем компы надо регулярно продувать, а то и до пожара недалеко :unsure: